Hallo liebe Ewälder!
Danke für die rasche Antwort und Danke für die Mahnung zu Vorsicht und Genauigkeit.
Ich bin schon dabei, mir einen Spray zu besorgen, muss aber erst schauen, wie ich in den Spalt unter dem Kochfeld hineinkomme.
Die erste Verschraubung am Verteiler kann ich ja noch im Gaskasten Prüfen, dann muss ich wohl innen die Leiste mit den Drehknöpfen abmontieren und eventuell auch an der Aussenwand das Lüftungsgitter abnehmen, um da rein zu sehen.
Mittlerwiele konnte ich Folgendes feststellen:
Wenn das Kochfeld am Verteiler abgeschaltet ist, bleibt der Gasdruck in den Leitungen unbegrenzt stehen. (Gasflasche auf, 10 bar vor dem eingebauten Manometer vor dem Druckminderer, Gasflasche zu und das Manometer senkt sich nicht). Wenn ich das Kochfeld aufschalte, sinkt der Druck bei gleicher Vorgehensweise innerhalb von ca. 5 Stunden auf "0". Das ist nicht viel, aber undicht ist undicht, und die Gasflasche bleibt natürlich immer abgedreht.
Die drei Flammen funktionieren: Wenn ich sie probeweise, bei guter Lüftung warmlaufen lasse und dann abschalte, ist bei allen drei Flammen nach einigen Sekunden das Schliessen des Sperrventils zu hören.
Ich habe keine Eile, da der Sommer ohnehin schon vorbei ist. und werde berichten, wie es mir weiter geht.
Fotos folgen, sobald ich aussagekräftige schaffe.